民國109年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第57題

桿距60M 導線重量為0.7kg/M,導線扯斷張力為3600kg,導線之安全係數為3,則該配電線之 弛度約

題目

桿距60M 導線重量為0.7kg/M,導線扯斷張力為3600kg,導線之安全係數為3,則該配電線之 弛度約

  1. (1) 26cm
  2. (2) 28cm
  3. (3) 24cm
  4. (4) 30cm

官方答案

(1) 26cm

解析

弛度公式為 D = W L² /(8T),其中 W 為導線單位重量、L 為桿距、T 為容許張力。容許張力 T = 扯斷張力 / 安全係數 = 3,600 / 3 = 1,200 kg。代入 D = 0.7 × 60² /(8 × 1,200)= 2,520 / 9,600 = 0.2625 m,約為 26 cm,故選 26cm。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。