民國109年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第57題
桿距60M 導線重量為0.7kg/M,導線扯斷張力為3600kg,導線之安全係數為3,則該配電線之 弛度約
題目
桿距60M 導線重量為0.7kg/M,導線扯斷張力為3600kg,導線之安全係數為3,則該配電線之 弛度約
- (1) 26cm
- (2) 28cm
- (3) 24cm
- (4) 30cm
官方答案
(1) 26cm
解析
弛度公式為 D = W L² /(8T),其中 W 為導線單位重量、L 為桿距、T 為容許張力。容許張力 T = 扯斷張力 / 安全係數 = 3,600 / 3 = 1,200 kg。代入 D = 0.7 × 60² /(8 × 1,200)= 2,520 / 9,600 = 0.2625 m,約為 26 cm,故選 26cm。