民國109年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第64題
有關高壓電纜裝妥後之耐壓試驗,下列敍述哪些正確?
題目
有關高壓電纜裝妥後之耐壓試驗,下列敍述哪些正確?
- (1) 舊電纜重新裝妥送電前,應作核驗試驗
- (2) 新高壓電纜裝妥送電前,應辦理裝置試驗
- (3) 新高壓電纜裝妥送電前,應辦理出廠試驗
- (4) 舊電纜重新裝妥送電前,應作維護試驗
官方答案
(1) 舊電纜重新裝妥送電前,應作核驗試驗、(2) 新高壓電纜裝妥送電前,應辦理裝置試驗
解析
新高壓電纜裝妥後、送電前,應在現場辦理裝置試驗,以確認施工後絕緣狀況良好;舊電纜重新裝妥再送電前,則應作核驗試驗,確認其仍可安全加入系統。出廠試驗是製造廠在出廠前所做,並非裝妥後才辦理;維護試驗屬運轉中電纜的定期維護試驗,不適用本題情境。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。