民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第15題

單相負載75kVA,三相負載40kVA,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110 /220V)方式, 其額定容量(kVA)之選用,何者為宜

題目

單相負載75kVA,三相負載40kVA,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110 /220V)方式, 其額定容量(kVA)之選用,何者為宜

  1. (1) 25-25
  2. (2) 50-25
  3. (3) 75-75
  4. (4) 100-25

官方答案

(4) 100-25

解析

採二具單相變壓器V-V(開放三角)燈力併供。三相負載40kVA在V-V連接中,每具變壓器分攤 S3φ/√3=40/1.732≈23.1kVA。單相負載75kVA集中於其中一具變壓器,故該具容量需求為 75+23.1≈98.1kVA,應選100kVA;另一具僅負擔三相分攤約23.1kVA,應選25kVA。故選用100-25kVA,選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料