民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第39題

某工廠之設備容量為170kW,功率因數為0.6,需量率為60%,以兩具單相變壓器接成V 結線 供電,則每具容量應為

題目

某工廠之設備容量為170kW,功率因數為0.6,需量率為60%,以兩具單相變壓器接成V 結線 供電,則每具容量應為

  1. (1) 200 kVA
  2. (2) 100 kVA
  3. (3) 75 kVA
  4. (4) 167 kVA

官方答案

(2) 100 kVA

解析

需量=設備容量×需量率=170×0.6=102 kW;視在功率=102÷0.6=170 kVA。V結線由兩具單相變壓器供應三相負載,其總輸出容量=√3×單具容量,故單具容量=170÷1.732≈98.1 kVA,選用標準容量100 kVA。200 kVA、167 kVA、75 kVA 均與計算值不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。