民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第55題

一變壓器供電三用戶,各用戶最高負載各為50kW、40k W 及30kW,而變壓器之最高負載為90k W,則其參差因數為

題目

一變壓器供電三用戶,各用戶最高負載各為50kW、40k W 及30kW,而變壓器之最高負載為90k W,則其參差因數為

  1. (1) 2.25
  2. (2) 1.33
  3. (3) 1.50
  4. (4) 1.80

官方答案

(2) 1.33

解析

參差因數定義為各用戶最高負載之總和除以系統(變壓器)最高負載。本題各用戶最高負載和為50+40+30=120 kW,變壓器最高負載為90 kW,故參差因數=120÷90≒1.33。此值大於1,表示各用戶尖峰不會同時發生,變壓器容量可低於個別最高負載之和;選項2符合計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料