民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第61題

依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路設計」,屋內配電場所之設置,下列敘述哪些正 確?

題目

依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路設計」,屋內配電場所之設置,下列敘述哪些正 確?

  1. (1) 淨高度須維持2.5 公尺以上
  2. (2) 設置面積達40 平方公尺以上者,得予集中或分散設置
  3. (3) 應保留寬1.2 公尺以上,且有適當強度之通道
  4. (4) 最窄處不得小於3 公尺

官方答案

(1) 淨高度須維持2.5 公尺以上、(2) 設置面積達40 平方公尺以上者,得予集中或分散設置、(3) 應保留寬1.2 公尺以上,且有適當強度之通道、(4) 最窄處不得小於3 公尺

解析

依台電「地下配電線路設計」,屋內配電場所淨高度須維持2.5公尺以上;應保留寬1.2公尺以上且具適當強度之通道;最窄處不得小於3公尺;設置面積達40平方公尺以上者,得視建築空間集中或分散設置。四項均符合手冊規定,故全選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料