民國110年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第68題

亭置式變壓器過電流保護,下列敘述哪些正確?

題目

亭置式變壓器過電流保護,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護
  2. (2) 後援型限流熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護
  3. (3) 後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護
  4. (4) 過載保護熔絲作為變壓器短路及大故障電流保護

官方答案

(1) 過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護、(3) 後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護

解析

亭置式變壓器一次側採兩種保護元件分工:過載保護熔絲(如弱點熔絲)額定電流較小,負責變壓器過載保護及一次側小故障電流的清除;後援型限流熔絲(如 BAY-O-NET 熔絲)則在變壓器內部短路或大故障電流時迅速限流切斷,保護變壓器與系統。故1、3正確;2、4把兩種熔絲的功能互換,與實際保護分工不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料