民國110年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第1題

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,直線桿建於砂地、泥地或田地等軟弱 土質處,應按普通土質規定之埋設深度再加

題目

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,直線桿建於砂地、泥地或田地等軟弱 土質處,應按普通土質規定之埋設深度再加

  1. (1) 100 公厘
  2. (2) 200 公厘
  3. (3) 400 公厘
  4. (4) 300 公厘

官方答案

(4) 300 公厘

解析

依台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」規定,直線桿若立於砂地、泥地、田地等軟弱土質,因土壤承载力低、側向抵抗不足,埋設深度須在普通土質的規定深度外再加 300 公厘(30 公分),以增加桿基穩定性、防止傾倒。加 100 或 200 公厘仍不足以抵抗軟弱土層的側壓;加 400 公厘雖更深,但並非手冊規定的加值。故選 300 公厘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料