民國110年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第15題
拖拉2 條1/C25kV500MCM 交連PE 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 等於
題目
拖拉2 條1/C25kV500MCM 交連PE 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 等於
- (1) 1.2
- (2) 1.0
- (3) 1.5
- (4) 1.3
官方答案
(1) 1.2
解析
拖拉電纜時,管內的摩擦力除與電纜重量、摩擦係數及拖拉長度有關外,同一管路內拖拉多條電纜時,因彼此擠壓、排列不對稱,總摩擦力並非單條的整數倍,須再乘校正常數 K,即 F=K × μ × W × L。K 依管內電纜條數查表,單條為 1.0,兩條時取 1.2;條數愈多,K 值愈大。本題為 2 條 1/C 25kV 500MCM 交連 PE 電纜,故 K=1.2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。