新高壓電纜裝妥送電前應辦理

題目

新高壓電纜裝妥送電前應辦理

  1. (1) 核驗試驗
  2. (2) 裝置試驗
  3. (3) 維護試驗
  4. (4) 出廠試驗

官方答案

(2) 裝置試驗

解析

高壓電纜新設或更換後、加入系統送電前,必須辦理裝置試驗,內容包括絕緣電阻測定、直流耐壓試驗、遮蔽層與接地檢查等,用以確認施工過程沒有損傷絕緣、接頭處理良好。出廠試驗是製造廠在交貨前所做;維護試驗是運轉後定期或事故後檢測;核驗試驗並非此階段規定的試驗名稱。