民國110年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第32題
變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常
題目
變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常
- (1) 匝比試驗
- (2) 短路試驗
- (3) 功因試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(4) 開路試驗
解析
變壓器在無載或輕載時溫度過高,表示可能是鐵心損失(鐵損)異常,應施行「開路試驗」(無載試驗)。開路試驗係將二次側開路、一次側加額定電壓,測量其無載電流(激磁電流)與無載損失,用以判別鐵心是否正常、有無層間短路或矽鋼片絕緣劣化。相對地,短路試驗(選項2)是二次側短路測短路電流與銅損,與鐵心無直接關係;匝比試驗(選項1)僅驗證變比;功因試驗(選項3)非此目的。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。