民國110年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第60題
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
題目
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
- (1) 銅損
- (2) 鐵損
- (3) 電壓調整率
- (4) 效率
官方答案
(1) 銅損
解析
變壓器短路試驗係將二次側短路,一次側施加可降低之電壓使一次側電流達額定值,此時外加電壓甚低、鐵心磁通小,故鐵損可忽略,所輸入功率幾乎全為繞組之I²R損失,即銅損(負載損)。故答案為選項1。相對地,開路(無載)試驗量測的是鐵損(磁滯與渦流損);效率與電壓調整率須結合兩試驗數據推算,非單一短路試驗直接測定之項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。