民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第4題

4kV 多重接地系統,欲供電三相四線220/380V 負載,採用單相6.9kV-120/240V 變壓器,其 結線方式須採用

題目

11.4kV 多重接地系統,欲供電三相四線220/380V 負載,採用單相6.9kV-120/240V 變壓器,其 結線方式須採用

  1. (1) V-V
  2. (2) Y-Y
  3. (3) Y-△
  4. (4) △-Y

官方答案

(2) Y-Y

解析

11.4kV 多重接地系統的相電壓為 11.4/√3 ≒ 6.6kV,與變壓器一次側 6.9kV 額定相符,故一次側須採 Y 接(中性點接地);二次側亦採 Y 接,才能引出中性線,構成三相四線,並得到相電壓 220V、線電壓 220×√3 ≒ 381V(即 380V)。V-V 與 △ 接線無法引出中性線,不能供三相四線負載;△-Y 的一次側若接成 △,則每相須承受 11.4kV,超過 6.9kV 額定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料