民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第43題

某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭放在6,900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓 調整為115 伏時,一次分接頭應改放在

題目

某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭放在6,900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓 調整為115 伏時,一次分接頭應改放在

  1. (1) 6,600 伏
  2. (2) 6,900 伏
  3. (3) 6,300 伏
  4. (4) 6,000 伏之位置

官方答案

(3) 6,300 伏

解析

變壓器二次電壓與一次電壓成正比,與分接頭電壓成反比:V2=V1×110÷分接頭電壓。已知V1=6600伏、分接頭6900伏時V2=6600×110÷6900≒105伏,符合題意。欲得115伏,分接頭電壓=6600×110÷115≒6313伏,最接近6300伏,故選3。分接頭電壓降低,二次電壓升高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。