民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第43題
某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭放在6,900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓 調整為115 伏時,一次分接頭應改放在
題目
某6,600/110 伏之變壓器,當分接頭放在6,900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次電壓 調整為115 伏時,一次分接頭應改放在
- (1) 6,600 伏
- (2) 6,900 伏
- (3) 6,300 伏
- (4) 6,000 伏之位置
官方答案
(3) 6,300 伏
解析
變壓器二次電壓與一次電壓成正比,與分接頭電壓成反比:V2=V1×110÷分接頭電壓。已知V1=6600伏、分接頭6900伏時V2=6600×110÷6900≒105伏,符合題意。欲得115伏,分接頭電壓=6600×110÷115≒6313伏,最接近6300伏,故選3。分接頭電壓降低,二次電壓升高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。