民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第61題
依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,施作3∮4W 11.4kV 配電線路中性線, 其接地電阻值下列敘述哪些符合規定?
題目
依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,施作3∮4W 11.4kV 配電線路中性線, 其接地電阻值下列敘述哪些符合規定?
- (1) 屬第二種接地,接地電阻50Ω
- (2) 屬特種接地,接地電阻10Ω
- (3) 屬第二種接地,接地電阻75Ω
- (4) 屬特種接地,接地電阻
官方答案
(2) 屬特種接地,接地電阻10Ω、(4) 屬特種接地,接地電阻
解析
依「輸配電設備裝置規則」及台電配電技術手冊,3∮4W 11.4kV 配電線路中性線採直接接地,屬「特種接地」。特種接地之接地電阻規定應在25Ω以下。故選項2(特種接地、10Ω,10≤25)與選項4(特種接地、25Ω,25≤25)均符合規定。選項1、3將中性線誤列為第二種接地,接地類別判定錯誤;第二種接地係供低壓設備,不適用於高壓系統中性線,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。