民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第63題

目前台灣電力公司使用之高壓交連PE 風雨線之被覆體,下列敘述哪些正確?

題目

目前台灣電力公司使用之高壓交連PE 風雨線之被覆體,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 長時間可承受110°C之導體溫度
  2. (2) 長時間可承受90°C之導體溫度
  3. (3) 緊供時可承受130°C之導體溫度
  4. (4) 緊供時可承受250°C之導體溫度

官方答案

(2) 長時間可承受90°C之導體溫度、(3) 緊供時可承受130°C之導體溫度

解析

高壓交連PE(XLPE)風雨線被覆體為交聯聚乙烯,耐溫等級依台電配電技術手冊:連續(長時間)使用導體最高容許溫度為90°C;緊急供電(緊急過載)時可維持130°C;僅短路故障極短時間內方可達250°C。故選項2(長時間90°C)、選項3(緊供130°C)正確。選項1之110°C非標準容許值;選項4之250°C係短路條件而非緊供,二者均不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料