民國110年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第78題
依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路設計」,屋內配電場所之設置,下列敘述哪些正 確?
題目
依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路設計」,屋內配電場所之設置,下列敘述哪些正 確?
- (1) 最窄處不得小於3 公尺
- (2) 淨高度須維持2.5 公尺以上
- (3) 應保留寬1.2 公尺以上,且有適當強度之通道
- (4) 設置面積達40 平方公尺以上者,得予集中或分散設置
官方答案
(1) 最窄處不得小於3 公尺、(2) 淨高度須維持2.5 公尺以上、(3) 應保留寬1.2 公尺以上,且有適當強度之通道、(4) 設置面積達40 平方公尺以上者,得予集中或分散設置
解析
依台電「地下配電線路設計」,屋內配電場所須有足夠空間:最窄處不得小於3公尺,淨高度維持2.5公尺以上,並保留寬1.2公尺以上且具適當強度的通道,方便設備搬運、操作與維護。設置面積達40平方公尺以上者,考量整體配置,得集中或分散設置。四項數值與規定相符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。