民國111年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第28題

3ψ4W11.4kV 架空線路標準裝桿,橫擔之裝設應

題目

3ψ4W11.4kV 架空線路標準裝桿,橫擔之裝設應

  1. (1) 橫擔押1 支,螺栓從橫擔押穿向橫擔
  2. (2) 橫擔押2 支,螺栓從橫擔穿向橫擔押
  3. (3) 橫擔押1 支,螺栓從橫擔穿向橫擔押
  4. (4) 橫擔押2 支,螺栓從橫擔押穿向橫擔

官方答案

(2) 橫擔押2 支,螺栓從橫擔穿向橫擔押

解析

3φ4W 11.4kV架空線路標準裝桿,橫擔固定採用橫擔押2支,螺栓由橫擔側穿向橫擔押,使螺栓頭位於橫擔側、螺尾與螺帽在橫擔押側,避免突出於導線側。若只裝1支橫擔押,固定力不足;螺栓方向相反則螺尾朝導線側,較不安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。