某工廠之設備容量為170kW,功率因數為0.6,需量率為60%,以兩具單相變壓器接成V 結線 供電,則每具容量應為
題目
某工廠之設備容量為170kW,功率因數為0.6,需量率為60%,以兩具單相變壓器接成V 結線 供電,則每具容量應為
- (1) 200 kVA
- (2) 100 kVA
- (3) 167 kVA
- (4) 75 kVA
官方答案
(2) 100 kVA
解析
先求負載視在功率:S=P/功率因數=170÷0.6≒283.33kVA。需量率60%表示實際最大需量=283.33×0.6=170kVA(三相)。V-V(開角)結線以兩具單相變壓器供三相,其可送出的三相容量=√3×單具變壓器容量,故單具容量=170÷√3≒98.15kVA,選用標準容量約100kVA,故選2。