民國111年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第37題
750kVA 變壓器,其額定kVA 時之百分率阻抗為6 %,以1,000kVA 為基準之阻抗PU 值為
題目
750kVA 變壓器,其額定kVA 時之百分率阻抗為6 %,以1,000kVA 為基準之阻抗PU 值為
- (1) 0.08
- (2) 0.06
- (3) 0.09
- (4) 0.075
官方答案
(1) 0.08
解析
百分率阻抗6%即舊基準下標么值Zpu=0.06。換基準公式:Zpu(新)=Zpu(舊)×(S新/S舊)×(V舊/V新)²。電壓相同,故Zpu(新)=0.06×1000/750=0.08。也就是以1,000kVA為基準時,阻抗標么值為0.08,選項1正確;0.06是未換基準的舊值,0.075與0.09則是換算比例用錯。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。