民國111年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第9題
台灣電力公司3ψ4w11.4kV 配電線路,幹線線徑為477 MCM,分歧線線徑為477 MCM,應使 用
題目
台灣電力公司3ψ4w11.4kV 配電線路,幹線線徑為477 MCM,分歧線線徑為477 MCM,應使 用
- (1) 編號WR885H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次
- (2) 編號WR875H 型壓接套管以N 壓縮建壓接3 次
- (3) 編號WR875H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次
- (4) 編號WR885H 型壓接套管以N 壓縮建壓接3 次連結
官方答案
(1) 編號WR885H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次
解析
依台灣電力公司配電線路施工規範,3ψ4W 11.4kV配電線路,幹線與分歧線均為477 MCM時,應使用WR885H型壓接套管,以N型壓縮器(N壓縮)施行壓接。因477 MCM導線截面較大,規範須壓接4次以確保機械強度與電氣接觸良好,故選(1)。WR875H適用較小線徑;壓接次數須配合套管長度與線徑,477 MCM之WR885H規範為4次,壓接不足將致接觸電阻過高或拉力不足。