民國111年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第58題

依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路施工」,混凝土管路施工時,應每隔

題目

依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路施工」,混凝土管路施工時,應每隔

  1. (1) 4
  2. (2) 3
  3. (3) 1
  4. (4) 2 公尺裝置一組隔離板以固定塑膠管

官方答案

(4) 2 公尺裝置一組隔離板以固定塑膠管

解析

依台電「地下配電線路施工」規定,混凝土管路內之塑膠管須以隔離板固定,每隔2公尺裝置一組,使各管維持設計間距,並防止澆置混凝土時塑膠管上浮、彎曲或相互擠壓變形,確保管路平直以利日後穿線。間隔過大時固定效果不足,管材容易位移,故本題應選2公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料