民國111年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第64題
為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?
題目
為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?
- (1) 高壓線最多以不超過二回線
- (2) 裝桿器材國產化
- (3) 採用之器材、裝桿及施工應配合活線作業型式
- (4) 分歧桿不吊裝開關或其他設備
官方答案
(1) 高壓線最多以不超過二回線、(3) 採用之器材、裝桿及施工應配合活線作業型式、(4) 分歧桿不吊裝開關或其他設備
解析
活線作業須在桿上留有足夠作業空間與安全距離,故高壓線以不超過二回線為原則,避免線路過於密集妨礙活線夾具操作;所採用器材、裝桿方式及施工方法均應配合活線作業型式設計;分歧桿不吊裝開關或其他設備,以免帶電作業時碰觸。器材是否國產化與活線作業之便利性無關,故第二項不選。