民國112年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第48題

變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常?

題目

變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常?

  1. (1) 匝比試驗
  2. (2) 功因試驗
  3. (3) 開路試驗
  4. (4) 短路試驗

官方答案

(3) 開路試驗

解析

變壓器無載(開路)試驗係於一次側加額定電壓、二次側開路,量測激磁電流與鐵損,可判斷鐵心是否正常、有無局部過熱或匝間短路。選項3正確。短路試驗用於測繞組銅損與阻抗電壓;匝比、功因試驗非針對鐵心激磁狀態之檢測。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料