民國112年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第59題
一3ψ4W 11.4kV 配電線路接近民房沿等高路面架設477MCM AAC 高壓線(單位重量0.66 kg/m,扯斷張力3670kg),已知其平均桿距為40m…
題目
一3ψ4W 11.4kV 配電線路接近民房沿等高路面架設477MCM AAC 高壓線(單位重量0.66 kg/m,扯斷張力3670kg),已知其平均桿距為40m,在不考慮天候情況下,則弛度不得小於
- (1) 14cm
- (2) 12cm
- (3) 13cm
- (4) 11cm
官方答案
(1) 14cm
解析
導線張力不得超過其扯斷張力之1/4,故最大容許張力T=3670÷4=917.5kg。弛度公式f=W·L²/(8T),代入W=0.66kg/m、L=40m:f=0.66×40²÷(8×917.5)=0.66×1600÷7340=1056÷7340=0.1439m≈14cm。弛度若更小則張力超過限值,故不得小於14cm,選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。