民國112年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第9題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,屋外配電線路電纜用金屬管之接地,下列敘述何者 正確?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,屋外配電線路電纜用金屬管之接地,下列敘述何者 正確?
- (1) 屬第二種接地,接地電阻應在100Ω 以下
- (2) 屬第三種接地,接地電阻應在100Ω 以下
- (3) 屬第二種接地,接地電阻應在75Ω 以下
- (4) 屬第三種接地,接地電阻應在75Ω 以下
官方答案
(2) 屬第三種接地,接地電阻應在100Ω 以下
解析
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」規範,屋外配電線路電纜之金屬管(金屬外皮)應實施接地,目的在防止金屬管因絕緣故障或感應而帶電,避免人員感電。此類接地屬「第三種接地工程」;依屋內線路裝置規則,第三種接地係為防止感電、靜電或感應危害而設,接地電阻應在100Ω以下。故正確敘述為屬第三種接地且接地電阻100Ω以下(選項2)。選項1、3誤列為第二種接地,選項4誤將電阻值寫為75Ω,均與規範不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。