民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第18題
電纜裝置並運轉超過保證期間所作之試驗稱之為
題目
電纜裝置並運轉超過保證期間所作之試驗稱之為
- (1) 核驗試驗
- (2) 維護試驗
- (3) 裝置試驗
- (4) 品保試驗
官方答案
(2) 維護試驗
解析
電纜試驗依時機區分:裝置(竣工)試驗是在敷設完成、送電前後確認施工品質;核驗試驗與品保試驗屬製造、交貨階段的品質確認;運轉超過保證期間所作者稱維護試驗,目的在定期掌握絕緣劣化趨勢,作為更換、延壽或檢修的依據。故選維護試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。