民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第21題
題目
- (1) 2×50μS 代表1. 衝擊電壓波形
- (2) 干擾電波波形
- (3) 瞬時電流波形
- (4) 短路容量波形
官方答案
(1) 2×50μS 代表1. 衝擊電壓波形
解析
1.2×50μs是標準雷擊衝擊電壓波形的表示法:電壓由零上升到峰值所需的視在波頭時間為1.2μs,由零經峰值再降到半峰值所需的波尾時間為50μs,常寫成1.2/50μs。此波形用於衝擊電壓試驗,以驗證設備的BIL,並非干擾電波、瞬時電流或短路容量之表示,故選衝擊電壓波形。