民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第41題
拖拉2 條1/C 25kV 500MCM 交連PE 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 為
題目
拖拉2 條1/C 25kV 500MCM 交連PE 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 為
- (1) 1.0
- (2) 1.2
- (3) 1.3
- (4) 1.5
官方答案
(2) 1.2
解析
拖拉電纜時,摩擦力除與電纜重量、管徑、彎曲角度及潤滑狀況有關外,還會因同時拖拉的電纜條數增加而放大,故須乘上校正常數 K。單獨拖拉 1 條時 K 取 1.0;同時拖拉 2 條 1/C 25kV 500MCM 交連 PE 電纜時,因纜線間相互擠壓、摩擦增加,K 取 1.2。1.3、1.5 適用於條數更多或特殊情況,並非本題 2 條電纜之校正常數。