民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第64題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次套管接頭為夾接型者,其 引接線施工法何者正確?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次套管接頭為夾接型者,其 引接線施工法何者正確?
- (1) 由下而上插接
- (2) 與二次套管保持約150 mm 之間距
- (3) 由上而下插接
- (4) 與二次套管保持約100 mm 之間距
官方答案
(3) 由上而下插接、(4) 與二次套管保持約100 mm 之間距
解析
依台電「架空配電線路施工」變壓器結線作業,二次套管接頭為夾接型者,其引接線應由上而下插接,使導線確實卡入夾接座並避免鬆脫,故選項3正確;同時引接線應與二次套管保持約 100 mm 之間距,以利散熱、維持絕緣距離及便於日後維護,故選項4正確。選項1「由下而上」插接方向錯誤;選項2之 150 mm 距離不符規範(應為約 100 mm)。