民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第64題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次套管接頭為夾接型者,其 引接線施工法何者正確?

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次套管接頭為夾接型者,其 引接線施工法何者正確?

  1. (1) 由下而上插接
  2. (2) 與二次套管保持約150 mm 之間距
  3. (3) 由上而下插接
  4. (4) 與二次套管保持約100 mm 之間距

官方答案

(3) 由上而下插接、(4) 與二次套管保持約100 mm 之間距

解析

依台電「架空配電線路施工」變壓器結線作業,二次套管接頭為夾接型者,其引接線應由上而下插接,使導線確實卡入夾接座並避免鬆脫,故選項3正確;同時引接線應與二次套管保持約 100 mm 之間距,以利散熱、維持絕緣距離及便於日後維護,故選項4正確。選項1「由下而上」插接方向錯誤;選項2之 150 mm 距離不符規範(應為約 100 mm)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料