民國112年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第9題

台灣電力公司地下配電系統對於電纜絕緣階級之規範,下列敘述何者正確?

題目

台灣電力公司地下配電系統對於電纜絕緣階級之規範,下列敘述何者正確?

  1. (1) 175%絕緣階級:適用於故障後跳脫時間無法確定者
  2. (2) 125%絕緣階級:適用於中性線接地系統,此系統必須附裝有電驛保護設備能在故障後2 分鐘內跳脫者
  3. (3) 150%絕緣階級:適用於非接地系統或100%絕緣階級不能依所需時間跳脫者
  4. (4) 100%絕緣階級:適用於中性線接地系統,此系統須附裝有電驛保護設備能在故障後1 分鐘內跳脫者

官方答案

(4) 100%絕緣階級:適用於中性線接地系統,此系統須附裝有電驛保護設備能在故障後1 分鐘內跳脫者

解析

依台電地下配電系統對電纜絕緣階級的規範,100% 絕緣階級適用於中性線接地系統,且系統必須裝設電驛保護,能在故障後 1 分鐘內跳脫。由於接地系統故障電流容易回流,加上保護電驛迅速跳脫,故障持續時間短,絕緣承受的應力較低,因此只需 100% 絕緣。若為非接地系統,或故障無法在規定時間內切除,就必須提高絕緣階級,以延長絕緣耐受時間。題目其餘選項的百分比與跳脫時間搭配都與規範不符,故選 100% 絕緣階級、1 分鐘內跳脫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料