民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第2題
從事活線更換線路開關,其工作順序為
題目
從事活線更換線路開關,其工作順序為
- (1) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
- (2) 切開開關 →掩蔽活線→接跳線夾(旁路)
- (3) 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關
- (4) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾(旁路)
官方答案
(1) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
解析
活線更換線路開關之正確順序為:先「掩蔽活線」建立安全絕緣遮蔽,再「接跳線夾(旁路)」使負載電流經旁路持續供電,最後「拆裝開關」完成更換。須先建立旁路再拆開關,方能維持不停電作業;若先切開開關或先解跳線,皆違反活線作業原則,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。