民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第30題
一具750kVA 變壓器,其額定kVA 百分率阻抗為6%,以1,000kVA 為基準之阻抗PU 值為
題目
一具750kVA 變壓器,其額定kVA 百分率阻抗為6%,以1,000kVA 為基準之阻抗PU 值為
- (1) 0.06
- (2) 0.075
- (3) 0.08
- (4) 0.09
官方答案
(3) 0.08
解析
基準容量改變時,阻抗標么值須依 Z_pu(新)=Z_pu(舊)×(S_新/S_舊)×(V_舊/V_新)² 換算。本題電壓基準不變,僅容量由 750kVA 改為 1000kVA,故 Z_pu=0.06×(1000/750)=0.06×1.333≒0.08。答案為 0.08。0.06 是未換算前的原始值;其餘數值無法由正確的容量比 1000/750 求得。