民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第42題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,屋外配電線路電纜用金屬管之接地,下列敘述何者 正確?

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,屋外配電線路電纜用金屬管之接地,下列敘述何者 正確?

  1. (1) 屬第三種接地,接地電阻應在100Ω 以下
  2. (2) 屬第二種接地,接地電阻應在100Ω 以下
  3. (3) 屬第三種接地,接地電阻應在75Ω 以下
  4. (4) 屬第二種接地,接地電阻應在75Ω 以下

官方答案

(1) 屬第三種接地,接地電阻應在100Ω 以下

解析

依台灣電力公司「架空配電線路施工」規定,屋外配電線路電纜所穿金屬管之接地,目的在防止金屬管因絕緣劣化而帶電,屬第三種接地,接地電阻應在100Ω以下。第一種接地用於高壓或特高壓設備,第二種接地用於變壓器低壓側中性點,兩者電阻要求較嚴格,均不適用於本項金屬管;75Ω亦非本項規定值。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料