民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第52題

一交流電源供給一電感性負載用電,測得有效功率500W 與無效功率500VAR,則其視在功率約 為

題目

一交流電源供給一電感性負載用電,測得有效功率500W 與無效功率500VAR,則其視在功率約 為

  1. (1) 500kVA 電壓導前電流
  2. (2) 700kVA 電壓滯後電流
  3. (3) 700kVA 電壓導前電流
  4. (4) 500kVA 電壓滯後電流

官方答案

(3) 700kVA 電壓導前電流

解析

視在功率S與有效功率P、無效功率Q之關係為S=√(P²+Q²)。代入P=500W、Q=500VAR,得S=√(500²+500²)=√500000≈707,約700。電感性負載之電流落後電壓,亦即電壓導前電流,因此選項3的700、電壓導前電流最符合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。