民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第55題

依據台灣電力公司「地下配電線路器材」,亭置式變壓器之磁動式油面計運轉時指針需高於

題目

依據台灣電力公司「地下配電線路器材」,亭置式變壓器之磁動式油面計運轉時指針需高於

  1. (1) 25
  2. (2) 35
  3. (3) 30
  4. (4) 20 °C油面線以上

官方答案

(1) 25

解析

亭置式變壓器之磁動式油面計設有對應油溫之油面線。運轉中油溫上升、油體膨脹,指針應高於25°C油面線,代表油量充足且未低於正常運轉需求;若低於此線,可能表示漏油或油量不足,應檢查處理。20°C、30°C、35°C均非規範所定之運轉油面判準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料