民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第63題

依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路避雷器必備之特性為

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路避雷器必備之特性為

  1. (1) 應能自動滅弧且應能通1.5 倍額定電流值,而不致燒毀
  2. (2) 放電中之電壓降值,不得大於被保護設備之絕緣強度
  3. (3) 在正常運用狀況或線路一相接地或其他故障時均不得放電
  4. (4) 雷擊時,應能在被保護設備絕緣破壞前放電

官方答案

(2) 放電中之電壓降值,不得大於被保護設備之絕緣強度、(3) 在正常運用狀況或線路一相接地或其他故障時均不得放電、(4) 雷擊時,應能在被保護設備絕緣破壞前放電

解析

避雷器的功能是在雷擊產生過電壓時,先於被保護設備放電,因此必須在被保護設備絕緣破壞前放電;放電期間的電壓降(放電電壓)須低於被保護設備的絕緣強度,才能發揮保護效果;在正常運轉或線路一相接地等情況下則不得放電,以免造成停電。故 2、3、4 正確。避雷器的耐受能力以額定放電電流(如 5kA)表示,並非「1.5 倍額定電流」,選項 1 不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料