民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第70題
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
題目
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
- (1) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內
- (2) 有外半導電層者加壓時間 15 分鐘
- (3) 初加電壓不得超過交流額定電壓值之1.6 倍
- (4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間
官方答案
(1) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內、(2) 有外半導電層者加壓時間 15 分鐘、(4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間
解析
直流耐壓試驗的加壓程序要求昇壓平穩,約在10~60秒內升至100%試驗電壓,避免突波損傷絕緣;有外半導電層之電纜加壓15分鐘,待空間電荷穩定後再判定;試驗電壓加於導體與外半導電層(遮蔽層)之間,使絕緣層承受電場。選項3所述1.6倍並非此項試驗的加壓規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。