台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?

題目

台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?

  1. (1) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內
  2. (2) 有外半導電層者加壓時間 15 分鐘
  3. (3) 初加電壓不得超過交流額定電壓值之1.6 倍
  4. (4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間

官方答案

(1) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內、(2) 有外半導電層者加壓時間 15 分鐘、(4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間

解析

直流耐壓試驗的加壓程序要求昇壓平穩,約在10~60秒內升至100%試驗電壓,避免突波損傷絕緣;有外半導電層之電纜加壓15分鐘,待空間電荷穩定後再判定;試驗電壓加於導體與外半導電層(遮蔽層)之間,使絕緣層承受電場。選項3所述1.6倍並非此項試驗的加壓規定。