民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第72題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上變壓器二次側中性線引接線須以兩條PVC 銅線 各接於低壓幹線不同位置,下列裝設何者正確?

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上變壓器二次側中性線引接線須以兩條PVC 銅線 各接於低壓幹線不同位置,下列裝設何者正確?

  1. (1) 25kVA 變壓器使用22mm2 導線
  2. (2) 50kVA 變壓器使用60mm2 導線
  3. (3) 100kVA 變壓器使用100mm 2 導線
  4. (4) 167kVA 變壓器使用125mm 2 導線

官方答案

(1) 25kVA 變壓器使用22mm2 導線、(2) 50kVA 變壓器使用60mm2 導線、(4) 167kVA 變壓器使用125mm 2 導線

官方資料