民國113年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第77題
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲之種類、型式及功能區分為
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲之種類、型式及功能區分為
- (1) 後援型限流熔絲:能夠啟斷之電流為額定最小啟斷電流以上、最大啟斷電流以下之範圍
- (2) 通用型限流熔絲: 能夠啟斷之電流為使熔絲元件於1 小時內熔斷之電流至其最大啟融斷電流之範圍
- (3) 驅弧型熔絲:一般為利用熔絲筒內壁因熔絲熔斷產生之高溫而分解出離子化氣體,並於氣體排出筒外時進行消弧
- (4) 全域型限流熔絲:可啟斷1.2 倍額定最大啟斷電流以下之任何電流
官方答案
(1) 後援型限流熔絲:能夠啟斷之電流為額定最小啟斷電流以上、最大啟斷電流以下之範圍、(2) 通用型限流熔絲: 能夠啟斷之電流為使熔絲元件於1 小時內熔斷之電流至其最大啟融斷電流之範圍、(3) 驅弧型熔絲:一般為利用熔絲筒內壁因熔絲熔斷產生之高溫而分解出離子化氣體,並於氣體排出筒外時進行消弧
解析
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」對限流熔絲之分類觀念,後援型限流熔絲(1)係指其啟斷範圍介於額定最小啟斷電流以上至最大啟斷電流以下;通用型限流熔絲(2)則指能啟斷自使熔絲元件於1小時內熔斷之電流起至其最大啟斷電流之範圍;驅弧型熔絲(3)係利用熔絲筒內壁於熔斷時產生高溫分解出離子化氣體,於氣體排出筒外時進行消弧。選項4所述「可啟斷1.2倍額定最大啟斷電流以下之任何電流」並非台電對全域型限流熔絲之一般定義,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。