民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第12題
某戶裝設100W 白熾燈5 具、2kW 電熱器2 具及1 馬力單相馬達2 具,已知其最大需量為4kW, 則該戶之需量因數約為
題目
某戶裝設100W 白熾燈5 具、2kW 電熱器2 具及1 馬力單相馬達2 具,已知其最大需量為4kW, 則該戶之需量因數約為
- (1) 160%
- (2) 63%
- (3) 67%
- (4) 150%
官方答案
(3) 67%
解析
需量因數=最大需量÷設備總容量。白熾燈5具為0.5kW,電熱器2具為4kW,1馬力以0.746kW計,2具馬達為1.492kW,總容量約5.992kW。最大需量4kW,故需量因數=4÷5.992≈0.668,即約67%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。