民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第16題
題目
- (1) 2×50μS 代表1. 短路容量波形
- (2) 衝擊電壓波形
- (3) 干擾電波波形
- (4) 瞬時電流波形
官方答案
(2) 衝擊電壓波形
解析
「2×50μs」是衝擊電壓波形(標準雷擊波)的標示方式,表示電壓在極短波前時間(約1.2μs)升達峰值,再於50μs時降至半峰值,常用於變壓器、礙子等設備的衝擊耐壓試驗,用來模擬雷擊突波對設備的考驗。短路容量波形描述的是故障電流大小隨時間的變化,干擾電波波形則是高頻雜訊的波形,瞬時電流波形著重電流隨時間的暫態變化,三者都不是以「波前×波尾」微秒數來標示的衝擊電壓波形,因此本題應選衝擊電壓波形。