民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第2題

台灣電力公司新高壓電纜裝妥送電前應辦理

題目

台灣電力公司新高壓電纜裝妥送電前應辦理

  1. (1) 核驗試驗
  2. (2) 維護試驗
  3. (3) 出廠試驗
  4. (4) 裝置試驗

官方答案

(4) 裝置試驗

解析

高壓電纜新裝完成、加壓送電前,必須在現場施作裝置試驗,內容包括絕緣電阻測定與耐壓試驗,確認施工、牽引過程未損傷絕緣,合格後才可送電,否則送電瞬間可能發生接地或短路事故。出廠試驗是製造廠交貨前所做;維護試驗是運轉中定期或停電檢修時施作;核驗試驗並非此階段項目。故選裝置試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料