民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第21題
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以 計量電度時,其最適當之比流器額定為
題目
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以 計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (1) 800/5A
- (2) 400/5A
- (3) 50/5A
- (4) 200/5A
官方答案
(3) 50/5A
解析
三相負載電流 I=P/(√3×V),代入P=1,000kW=1,000,000W、V=11.4kV=11,400V,得I=1,000,000/(1.732×11,400)=1,000,000/19,745≒50.6A。比流器二次額定一般為5A,故一次側額定應選略大於負載電流且最接近的標準值,即50/5A,使計量準確且不致過載。800/5A、400/5A、200/5A的一次額定分別為50.6A的十餘倍至四倍,計量電流過小、誤差比例大,並非最適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。