民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第58題

使用比壓器(PT)及比流器(CT)須注意其二次側

題目

使用比壓器(PT)及比流器(CT)須注意其二次側

  1. (1) 比流器必須是開路狀態;比壓器必須是短路狀態
  2. (2) 比流器可以短路或開路狀態;比壓器必須是短路狀態
  3. (3) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態
  4. (4) 比壓器可以短路或開路狀態;比流器必須是短路狀態

官方答案

(3) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態

解析

比流器(CT)二次側嚴禁開路:一旦開路,鐵心磁通會劇增,並感應出高電壓,危及人員與絕緣,因此不使用時必須用短路片將二次側短接。比壓器(PT)二次側嚴禁短路:短路會使二次側電流過大,導致線圈燒損,所以二次側應保持開路,只接電壓表或電驛的電壓線圈。故正確狀態為「比壓器開路、比流器短路」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料