民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第61題

目前台灣電力公司使用之電纜之運轉溫度下列哪些正確?

題目

目前台灣電力公司使用之電纜之運轉溫度下列哪些正確?

  1. (1) 緊急運轉溫度130°C
  2. (2) 正常連續運轉溫度90°C
  3. (3) 過載運轉溫度110°C
  4. (4) 短路溫度250°C

官方答案

(1) 緊急運轉溫度130°C、(2) 正常連續運轉溫度90°C、(4) 短路溫度250°C

解析

台電配電使用之交連 PE(XLPE)電纜,其容許運轉溫度分級為:正常連續運轉溫度 90°C、緊急運轉溫度 130°C(僅限短時間)、短路溫度 250°C。溫度過高會加速絕緣老化,甚至造成熱崩潰,故運轉與保護設定均須以此為依據。110°C 並非台電電纜之運轉溫度分級,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料