民國113年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第67題

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,1/C 25kV 預鑄型終端端頭施作時,下面敘述何者正 確?

題目

依據台灣電力公司「地下配電線路施工」,1/C 25kV 預鑄型終端端頭施作時,下面敘述何者正 確?

  1. (1) 線徑#1 AWG 選用U27RT 壓縮鍵壓接套管
  2. (2) 壓接時,先壓縮端子內段
  3. (3) 線徑500MCM 選用U32RT 壓縮鍵壓接套管
  4. (4) 外層防水處理須1/2 重疊往回3 層次,最後一層須由下往上綁紮

官方答案

(1) 線徑#1 AWG 選用U27RT 壓縮鍵壓接套管、(2) 壓接時,先壓縮端子內段、(4) 外層防水處理須1/2 重疊往回3 層次,最後一層須由下往上綁紮