依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,下列何者錯誤?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」建桿工作,下列何者錯誤?
- (1) 轉彎桿之電桿頂端在腳木相反方向傾斜一桿梢外徑寬
- (2) 緩坡路面直路線路之電桿應與地面約垂直
- (3) 終端桿之電桿頂端在腳木相反方向傾斜一桿梢外徑寬
- (4) 木桿建於轉彎處所腹部應朝向線路張力之反側
官方答案
(2) 緩坡路面直路線路之電桿應與地面約垂直
解析
電桿應保持鉛垂,即與水平面垂直;在緩坡上若依地面(斜面)取垂直,桿身將隨坡度傾斜,導致線路張力不平衡,故本項敘述有誤。轉彎桿與終端桿因承受單側或合力張力,桿頂須向張力反側(即腳木相反方向)預先傾斜約一桿梢外徑,使導線拉緊後桿身趨近垂直;木桿有天然彎曲時,腹部(凹面)朝張力反側,讓凸面迎向張力,受力後有拉直效果,可減少殘留彎曲。