民國114年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第20題

設備容量各為500kW 及1,000kW 之兩用戶,其參差因數為1.2 需量因數均為50%,則該兩用戶 之綜合最高負載為

題目

設備容量各為500kW 及1,000kW 之兩用戶,其參差因數為1.2 需量因數均為50%,則該兩用戶 之綜合最高負載為

  1. (1) 750kW
  2. (2) 1,500kW
  3. (3) 625kW
  4. (4) 1,000kW

官方答案

(3) 625kW

解析

需量因數=最高需量÷設備容量,故兩用戶個別最高需量分別為 500×50%=250kW、1000×50%=500kW,合計 750kW。參差因數=各用戶最高需量之和÷綜合最高負載,因此綜合最高負載=750÷1.2=625kW。因兩用戶用電尖峰不完全同時出現,綜合負載會低於個別最高需量直接相加的 750kW,更不可能達 1500kW,故選 625kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料