民國114年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第4題
二具單相變壓器採3ψ4W 110/220V 燈力併供結線方式供電75kVA 單相負載及40kVA 三相負 載,各該變壓器額定容量宜選用
題目
二具單相變壓器採3ψ4W 110/220V 燈力併供結線方式供電75kVA 單相負載及40kVA 三相負 載,各該變壓器額定容量宜選用
- (1) 70-50
- (2) 100-50
- (3) 100-25
- (4) 75-75 kVA 者
官方答案
(3) 100-25
解析
兩具單相變壓器以V-V(開角)結線構成3φ4W 110/220V燈力併供,中性線取自其中一具(T1)中心抽頭,故75kVA單相負載全數由T1承擔;40kVA三相負載由兩具平均分擔,每具承載40/√3≒23.1kVA。T1需75+23.1≒98.1kVA,宜選100kVA;T2需23.1kVA,宜選25kVA,故為100-25kVA。選項1、2、4非最小合宜配置。